Re: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau

Hallo zusammen, ich bin endlich dazu gekommen, mich mit UVR auseinanderzusetzen. Ich suche gerdae bei meinem Heizkessel nach einem potentialfreien externen Anforderungskontakt (NO Schliesser und C Wurzelkontakt), um UVR16x2 betreiben zu können, bis jetzt leider ergebnislos. Ich könnte eventuell die ...
von Alex_in_HH
Fr 2. Nov 2018, 16:05
Forum: Mein Heizungsprojekt
Thema: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau
Antworten: 33
Zugriffe: 2410

Re: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau

Hallo Alex, wie weit bist du mit deinem Projekt? Ich habe etwas ähnliches geplant. Mit was hast du denn dein Hydraulikschema gezeichnet? Grüße nach HH Tom Hallo Tom, ich habe alles in Excel gemacht. Wenn du mit deinem Projekt noch im Planungsstadium bist, dann würde ich dir empfehlen Tapps2 von der...
von Alex_in_HH
Do 31. Mai 2018, 23:05
Forum: Mein Heizungsprojekt
Thema: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau
Antworten: 33
Zugriffe: 2410

Re: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau

Hallo zusammen,

ich melde mich, wenn ich soweit bin.

Herzlichen Dank an alle Beteiligten!

Gruß

Alex
von Alex_in_HH
Sa 26. Mai 2018, 15:46
Forum: Mein Heizungsprojekt
Thema: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau
Antworten: 33
Zugriffe: 2410

Re: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau

Hallo zusammen,

vielen Dank an alle Beteiligten! Jetzt muss ich mich mit UVR auseinandersetzen :) Das Thema kann geschlossen werden.

Gruß und ein schönes WE!

Alex
von Alex_in_HH
Mo 21. Mai 2018, 23:11
Forum: Mein Heizungsprojekt
Thema: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau
Antworten: 33
Zugriffe: 2410

Re: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau

Hallo Helmut, Die Pumpe vom Gaskessel inkl. Rücklaufbremse kommt zwischen Mischer und Gaskessel in die kalte Leitung. http://fs1.directupload.net/images/180521/rjwkuk2k.png In dem Brötje Hydraulikplan steckt die Pumpe aber im VL. Dein Holzofen benötigt eigentlich auch eine Sicherheitsgruppe..... auß...
von Alex_in_HH
Mo 21. Mai 2018, 14:43
Forum: Mein Heizungsprojekt
Thema: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau
Antworten: 33
Zugriffe: 2410

Re: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau

Hallo zusammen,

vielen lieben Dank für die wertvollen Beiträge! Ich habe meinen Hydraulikplan angepasst und werde ihn so umsetzen.

Bild

Viele Grüße

Alex
von Alex_in_HH
Sa 12. Mai 2018, 15:45
Forum: Mein Heizungsprojekt
Thema: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau
Antworten: 33
Zugriffe: 2410

Re: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau

Hallo zusammen, vielen Dank für euere Hinweise! das wird kaum ausreichen > über dem Türsturz 'sitzt die Warmluft fest', ca 0,7-0,8m unter der Decke > diese ü. 30°C warme Luft bleibt auch offener Tür ruhig 'stehen' (wir heizen mit dem Holzvergaser im HWR > offene Tür zum Flur.... ( > KEIN Lufttausch ...
von Alex_in_HH
Di 8. Mai 2018, 02:48
Forum: Mein Heizungsprojekt
Thema: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau
Antworten: 33
Zugriffe: 2410

Re: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau

Moin, vielen Dank für eure Beiträge. Weiter unzten das angepasste Schema: http://fs5.directupload.net/images/180508/mghrh7bz.png Eure Verbesserungsvorschläge und Hinweise sind herzlich willkommen. Ich habe auf folgender Weise die erforderliche Zeit berechnet 74kWh/(14,9kW*0,786) = 3,9h und den laufe...
von Alex_in_HH
So 15. Apr 2018, 16:09
Forum: Mein Heizungsprojekt
Thema: Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau
Antworten: 33
Zugriffe: 2410

Umbau meiner Heizungsanlage im Altbau

Unser Einzelhaus stammt aus den 30 Jahren. Es hat Kaltkeller, Erdgeschoss, Obergeschoss und Spitzboden. Die Wohnfläche beträgt ca. 130m2. Im Obergeschoss haben wir ein Badezimmer, im Keller eine Waschmaschine sowie im Ergeschoss eine Spüllmaschine und eine Gäste WC mit Dusche. Das Mauerwerk ist zwei...